安防论坛

首页 » 安防行业讨论 » 工程与项目 » 高压电子脉冲探测器技术要求(征求意见稿)
cangtian12 - 2008-9-18 14:10:00
高压电子脉冲探测器技术要求(征求意见稿)
征求意见稿)

1 总则

1.1 本要求规定了本市安全技术防范工程周界报警系统中采取高压电子脉冲式探测器(俗称脉冲电子围栏)的技术要求,是高压电子脉冲式探测器的制作、安装、检测、验收、和维护的依据。

1.2 高压电子脉冲式探测器除满足本要求外,并应符合国家标准《安全防范报警设备安全要求和试验方法》(GB16796)、 《入侵探测器第1部分:通用要求》(GB10408.1)等相关技术要求。

1.3 周界报警系统中使用高压电子脉冲式探测器,应配备独立的报警控制主机和控制键盘作为系统的处理/控制/ 管理设备,不得将合成在高压电子脉冲式探测器中的报警控制器作为系统的处理/控制/管理设备。

1.4 高压电子脉冲式探测器应经公安部门抽样、法定检测机构型式检验合格,国内生产的高压电子脉冲式探测器还应取得《安全技术防范生产登记批准书》,方可在本市安全防范工程中使用。

1.5 高压电子脉冲探测器上应标有产品制造厂名称或公司名称及产品牌号和型号。     


2 主要构件及基本功能

2.1 高压电子脉冲式探测器应有高压电子脉冲主机和前端探测围栏组成。

2.2 高压电子脉冲主机是产生和接收高压脉冲信号,并在前端探测围栏处于短路、断路状态时产生报警的设备。

2.3 前端探测围栏系由防区终端受力杆、防区区间受力杆、防区区间支撑杆及金属导线等构件组成的有形周界。

2.4 前端探测围栏应能传导高压脉冲信号,并对入侵者产生威慑、阻挡作用。


3 性能要求

3.1 高压电子脉冲主机

3.1.1 基本输出参数

3.1.1.1 脉冲持续时间:≤0.1s。

3.1.1.2 脉冲电压峰值:≥5000V且≤10000 V。

3.1.1.3 脉冲电流峰值:≤10A(0.3ms以上时<330mA)。

3.1.1.4 脉冲间隔时间:≥1s。

3.1.1.5 每个脉冲最大电量:≤2.5mC。

3.1.1.6 每个脉冲输出的最大能量:≤5.0J。

3.2 前端探测围栏

3.2.1 金属导线

3.2.1.1 金属导线应选用抗氧化、耐腐蚀,且具有良好的导电率材料制作。

3.2.1.2 每100m金属导线的电阻值不应大于2.5Ω。

3.2.1.3 金属导线在400N至500N的拉力下应断裂,并且伸长率不大于1%。

3.2.2 受力杆

3.2.1.1 受力杆应选用防锈和耐腐蚀材料制作。

3.2.2.2 防区终端受力杆应采用直径不小于Ф30mm,壁厚不小于3mm的圆管,或不小于30mm x30mm壁厚不小于3mm的方管制作。

3.2.2.3 防区区间受力杆应采用直径不小于Ф20mm,壁厚不小于2mm的圆管,或不小于20mm

x20mm壁厚不小于2mm的方管制作。

3.2.2.4 当采用表面处理防锈时,受力杆所有孔眼制作均应在防锈处理前完成,顶端应配密封盖作防雨水处理。

3.2.2.5 不得以金属栏杆、水管和电力或通信线路的电杆作为前端探测围栏的受力杆。

3.2.3 防区支撑杆采用防静电、防锈和耐腐蚀的材料制成。一般采用软性的玻璃纤维杆,不宜采用刚性的支撑杆。

3.2.4      绝缘子抗脉冲电压应不小于15kV。

3.3 连接脉冲主机与前端探测围栏金属导线的高压绝缘线的绝缘部分抗脉冲电压应不小于15kV;导电部分应与前端探测围栏的金属导线材质一致。


4 功能要求

4.1 前端探测围栏任意一根金属导线发生断路或短路时,3秒内高压电子脉冲主机应发出报警信号。

4.2 高压电子脉冲主机报警信号输出和端口应符合《防盗报警控制器通用技术条件》(GB12663)的规定。

4.3 高压电子脉冲主机应同时具有入侵报警和设备故障报警功能。

4.4 高压电子脉冲主机被非法打开时,应不受所处的状态和交流断电的影响,提供24h防拆报警。

4.5 前端探测围栏任意相邻两根金属导线中应至少有一根传导高压脉冲信号。


5 安装要求

5.1 一般要求

5.1.1 高压电子脉冲主机高低压侧应安装防雷装置(避雷器或浪涌保护器等)户外主机应设置防雨箱。防雷装置的接地线应与电源变压器技术外壳连在一起接地。

5.1.2 前端探测围栏必须有一个与其它接地系统完全隔离的独立的接地系统,且应与其它接地系统保持10m以上距离。接地体至少应埋深2.5m,并应埋设在导电相对良好的地方,接地电阻不在于10Ω;如埋设在潮湿的地方的,接地电阻应不大于4Ω。

5.1.3 前端探测围栏不应有盲区,形成警戒线沿周界屏障封闭。

5.1.4 前端探测围栏的防区划分应有利于报警时准确定位,且长度不大于70m。

5.1.5 每个防区的两端应安装防区终端受力杆。

5.1.6 每个防区的中间应安装防区区间受力杆,防区区间受力杆间与防区终端受力杆间距应不大于25m。

5.1.7 防区内有拐角和需要改变方向的地方应安装防区区间受力杆。

5.1.8 不得以金属杆,水管和电力或通信线路的电杆作为防区终端或区间受力杆。

5.1.9 防区内应安装支撑杆,支撑杆间距不应大于3m。

5.1.10 前端探测围栏应具有禁止人通行的警示牌,警示牌应每隔10m设置一个,并应做到昼夜可视。

5.1.11 安装的高压电子脉冲式探测器防火要求应符合安装场所的消防要求。

5.2 落地式安装

5.2.1 应在前端探测围栏的一侧或两侧安装不低于1.2m的防护网或围墙,防止人体误靠近。

5.2.2 防护网或围墙与前端探测围栏之间的距离应不小于1m。

5.2.3 前端探测围栏高度不应低于1.8m。

5.2.4 前端探测围栏1.2m以下的水平相邻金属之间距离为120mm±10mm;1.2米以上水平相邻金属之间距离为150mm±10mm。

5.3 附属式安装

5.3.1 附属式安装应采用顶置式安装,不应采用侧置式安装。

5.3.2 顶置式安装可以采用直立式安装,也可以采用倾斜式安装。

5.3.3 附属物的高度应在2.0m-2.8m之间。

5.3.4 前端探测围栏最上一根金属线与附属物顶端的间距应不小于800mm。

5.3.5 前端探测围栏最下一根金属线与附属物顶端的间距为120mm±10mm。

5.3.6 前端探测围栏底部三根金属线,相邻二根的垂直距离为120mm±10mm;前端探测围栏其它相邻二根金属线的垂直距离为150mm±10mm。



                                            上海市公安局技术防范办公室

                                              二○○八年八月十六日
欢迎喜欢交朋友的人和我一起交流 我的博客:http://hi.baidu.com/99v1cn
QQ群号:1993963
1
查看完整版本: 高压电子脉冲探测器技术要求(征求意见稿)