登录
注册
论坛
相册
搜索
帮助
会员
界面
简洁版本
在线
安防论坛
安防技术区
综合布线
综合布线概念详释
帖子标题
安防技术区
视频监控&防盗报警
数字安防&系统集成
智能建筑&智能社区
综合布线
安防行业讨论
市场与产品
工程与项目
安防商业供求
供应求购
渠道&合作
安防人
安防业务员
安防工程师
安防茶楼
站务区
安防中国使用反馈区
安防中国信息举报区
安防QQ群聊天记录
1
/ 1 页
1
跳转
页
查看:
220
标题: 综合布线概念详释
sjsabc
相册
组别:
秀才
性别:
来自:
积分:
157
帖子:
157
注册:
2008-09-27
2008-10-05 10:05
|
只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
1
综合布线概念详释
鉴于目前国内结构化综合布线领域的从业人员素质参差不齐,对测试方法和测试标准的理解存在着偏差,本报将分几期对布线系统测试所涉及的参数及其测试原理进行一些简要的介绍,以期抛砖引玉,促进国内同业精英各抒高见,共同推动布线行业的发展。
如果五类及六类的新的测试标准能够按照TIA的原定计划如期在明年第一季度推出的话,国内的布线产品提供商就将面临一场严峻的考验。新的测试标准将增加几项参数,如等电平远端串扰(ELFEXT)、回波损耗(Return Loss简称回损)、延迟差异(Delay Skew)等。这些新增的参数要求将使以前的仅靠一人监工、几人施工的布线方法成为历史,布线商手中原有的单向五类电缆测试仪器也将被淘汰。测试将成为一项布线工程不可或缺的组成部分。
按照TSB-67标准的要求,在结构化综合布线系统的验证测试指标中需要包含接线图、长度、衰减、近端串扰等四项参数。ISO还要求增加一项参数,即ACR(衰减对串扰比)。针对当前网络的发展趋势和六类线的逐渐普及,今年TIA对综合布线系统的测试标准和测试参数做了增补。增补后的测试参数包括:
接线图
长度测量
近端串扰(NEXT)
累加功率NEXT(PowerSum NEXT,PSNEXT)
衰减量(Attenuation)
衰减对串扰比(Attenuation Crosstalk Rate,ACR)
远端串扰(FEXT)及等电平远端串扰(ELFEXT)
传播延迟(Propagation Delay)
延迟差异(Delay Skew)
结构化回损及回损
频带宽
阻抗(Impedance)
直流环路电阻
杂讯
■接线图
接线图用来表示错误接线的方式。每一条电缆的四对八根线芯的接线图可以表示:
在每一端点的正确压线位置
是否与远端导通
两芯或多芯的短路
交错线对
反向线对
分岔线对
其他各种接线错误
反向是指线对的一端极性相反。交错是指远端的两个线对位置相互对调。分岔指各芯线是以一对一的方式导通着,但物理线对位置分开。特别提醒读者注意,分岔线对是经常出现的、但是使用简单的通断仪器不能被准确地查找出来的接线故障。在10Base-T网络中,此种接线故障由于网络对布线系统的要求较宽松而对网络的整体运行不会产生太大的影响,但是高速以太网测试仪器,如100Base-TX测试仪器的接线图测试功能都必须能发现这种错误。由于五类验证仪器价格不菲,用户可选用美国Microtest公司生产的局域网侦测仪MicroScanner,该仪器能全面检测各种接线问题,价格便宜且方便实用。
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:
7915
精华:
0
安防币:
35.3 AB
状态:
离线
<<
上一主题
|
下一主题
>>
1
/ 1 页
1
跳转
页
论坛跳转...
安防技术区
视频监控&防盗报警
数字安防&系统集成
智能建筑&智能社区
综合布线
安防行业讨论
市场与产品
工程与项目
安防商业供求
供应求购
渠道&合作
安防人
安防业务员
安防工程师
安防茶楼
站务区
安防中国使用反馈区
安防中国信息举报区
论坛管理斑竹专区
安防QQ群聊天记录
我的主题
我的帖子
我的精华
我的相册
帖子标题
空间日志
相册标题
作 者