1  /  1  页   1 跳转 查看:756

标题: 普通门禁解决方案

普通门禁解决方案

    1、门禁系统采用 RS-485总线制方式联网,整个系统的拓扑结构显得非常简单,整个工程的实施过程中可分为管线敷设、设备安装接线、系统调试三个阶段。
    2、根据门禁系统的特点可将整个系统的管线分为局部管线及系统管线,局部管线指控制器跟读卡器、电控锁、开门按钮之间的管线;系统管线指各控制器之间的管线及电源线。

    局部管线敷设同系统管线敷设可根据装修、装饰的进度交叉或平行进行,但要注意以下几点:
    1、电源线同信号线要分别穿管,且两管长距离平行布置时应相距30cm以上;
    2、交流220V电源由管理中心供至各门禁点,在某些情况下交流220V电源也可就近接取,但应符合相关规范;
    3、穿线时一定要做好标记,线的接头一定要放在接线盒内,若忽视了这方面的工作,则会给以后的安装、调试工作带来很大的麻烦;
    4、读卡器与控制器之间采用 8芯屏蔽双绞线 (称读卡器线),线径要求大于0.3mm 2 ,型号:RVVP8×0.3mm (8×16/0.15)。可用五类网络线。
    5、电控锁与控制器之间采用2芯电源线(称锁线), 线径要求大于0.5 mm 2 ,型号:RVV2×0.5mm 2 (2×16/0.2),如果锁线与读卡器线穿于同一根管中,则要求锁线采用2芯屏蔽线,型号:RVVP2×0.5mm 2 (2×16/0.2)。
    6、出门按钮与控制器之间采用2芯电源线(称出门按钮线),线径要求大于0.5 mm 2 ,型号:RVV2×0.5mm 2 (2×16/0.2)。

引用
 

回复:普通门禁解决方案

7、控制器与控制器及控制器与电脑的联网线,采用8芯屏蔽双绞线,线径要求大于0.3mm 2 ,型号:RVVP8×0.3mm (8×16/0.15)。可用五类网络线。



    3、安装要求:

    读卡器安装
    a、读卡器一般安装在门外右侧,距地高度 1.4米,距门框3-5cm
    b、读卡器不要安装在金属表面;如果一定要装在金属表面,要将读卡器后面的金属掏空,只留固定位
    c、读卡器之间间距不小于50CM

    控制器安装
    a、控制器的安装位置分二种情况:
控制器安装于对应门室内天花上方,距天花 30cm。并在正下方天花上开一400mm×400mm检修孔。
    b、控制器全部安装于弱电井内,此时要求从弱电井控制器穿三组线分别至读卡器、电控锁及开门按钮,读卡器距控制器不超过 100M。

    开门按钮
    开门按钮安装在室内门侧,高度与读卡器高度平齐。

    电控锁

    根据电控锁型号分别安装于不同的位置,电控锁扣、电夹锁装于门柜侧面,磁力锁、电插锁、装于门框顶部,剪力锁装于门框底部。
引用
 

回复:普通门禁解决方案

不错
引用
 
1  /  1  页   1 跳转

版权所有 安防中国  安防博客  Sitemap

Powered by Discuz!NT 2.0.1115    Copyright © 2001-2009 Comsenz Inc.
Processed in 0.046875 second(s) , 4 queries. 豫ICP备07009287号
返顶部