回复:论防火门自动控制方面所存在的问题
三 防火门释放开关工作原理介绍
防火门释放开关(参考型号:ZDK-905)重约1Kg,外型尺寸150*150*50,相似于86系列开关面板,通常安装在墙上或自制的支架上,距地高度1.5米左右安装,做法跟普通墙壁开关相似,只是专用接线盒必须预埋结实,因为防火门释放开关要承受门扇的撞击及外拔力。
释放开关面板上有一凹槽,相对应的防火门扇上装一配套的金属小拉手,小拉手平时嵌入防火门释放开关的凹槽并被扣住,防火门释放开关就将防火门扇拉住使门处于常开状态。防火门释放开关上有一链条拉栓,有的产品是一按钮,拉或按可手动释放金属小拉手(应急状况下也可强行拉门扇),防火门门扇依靠闭门器弹力及顺序器作用将门关闭严密。防火门释放开关保持金属小拉手的保持力在10~50Kg内可调。
防火门释放开关常以电磁操作,电源可直接取自联动模块的DC,24V直流外控电源,工作电流小于0.3A,通电时间小于0.5秒,防火门被释放后线圈回路同时被自动切断。由于防火门一般由烟探头联动,同时关闭多扇防火门几率小,所以对直流外控电源的冲击不大,当被控防火门多时,外控电源应加大容量。
防火门释放开关是五线制,二根线圈线三根反馈信号线,一常闭一常开触头反映防火门的工作状态。
另一种防火门释放开关采用温度控制,选用记忆合金做温控件,当环境温度达70℃时,温控元件动作闭锁件脱开,防火门将在闭门器弹力作用下关闭。其原理与防火阀类似。
还有一种复合型产品叫温电双控防火门释放开关(参考型号:ZDK-902),顾名能思义。
以上介绍的防火门释放开关在正常状态下是不通电保持的,只有在联动时瞬时通电,江苏武进湖塘、上海安星的产品就是该类;另外一类防火门释放开关正常情况下必须接通消防专用电源,靠电磁铁吸力将防火门吸住,平时耗电,火灾报警联动模块通过切除电磁铁电源来释放防火门,也可以手动控制并有反馈信号功能,如南昌阿兰德的磁力门吸系列产品。
四 常开防火门自动控制原理
对于常开的防火门,民用建筑一般是平开门,单扇时装一个防火门释放开关及一个单联动模块,双扇时装二个防火门释放开关及两个单联动模块。
防火门任一侧的烟探头探测到烟雾后,通过总线报告给火灾报警控制器,联动控制器按已有设定发出动作指令,防火门专用的单联动模块接收指令后模块的无源常开触头闭合,接通防火门释放开关的DC,24V线圈回路,线圈瞬间通电释放防火门,防火门借助闭门器弹力自动关闭,DC,24V线圈回路因防火门脱离释放开关而自动被切断,同时,防火门释放开关的辅助触头将防火门状态信号输入单联动模块,再通过报警总线送至消防控制室。消防控制室也可通过总线直接控制现场的联动模块关闭防火门并得到防火门关闭的确认反馈信号。
防火门的复位必需现场人力拉动防火门复位,复位后防火门状态信号也将同时反馈至消防控制室。
还有一种不是平开门的常开防火门,叫做防火滑动门(如北京新型防火装备厂的产品),其工作原理是:平时依靠电磁门吸的吸附力,将防火滑动门固定在常开状态,火灾时,烟探头将所探测到的信号传至烟感开关,烟感开关切断通向电磁门吸的电源,门吸失电松开,门靠自重下滑关闭,这种装置可自成系统也可与火灾报警系统联动。
五 有安全防范要求的常闭防火门自动控制原理
自控系统主要依靠专用的推闩式电磁锁(如沈阳强盾、南昌阿兰德的产品)来实现,现场设一单联动模块。推闩式电磁锁平时将常闭防火门锁住,需有钥匙才能通行,从而起到安全防范的作用。火警时由消防控制室通过报警总线手动操作现场的单联动模块,推闩式电磁锁的推闩被打开,同时将开锁确认信号反馈至消防控制室,逃生人员能自行推开防火门紧急逃生,从而实现了消防与安防相结合。除线路要求隐蔽外,其它做法与常开防火门联动作法大致相同。
消防与安防的冲突已成为当今社会急需解决的矛盾,笔者希望有关规范编写组能予以关注,并将有关要求写进《高层民用建筑设计防火规范》或《火灾自动报警系统设计规范》里,使设计人员能有规可依,有章可寻,消防工作也更易得到业主的理解与支持,从而避免火灾时的人员伤亡,同时,生产厂家也应研制更完美的产品,该产品的市场潜力很大。
总结:
由以上论述可以看出:规范对防火门的自动控制提出了严格的要求,防火门的自动控制在自动消防系统中不可或缺,电气设计人员不应再忽视防火门的自动控制,同时也应主动与业主配合解决消防与安防的矛盾。需自动控制的防火门点多面广,控制原理简单、经济、可靠。防火门的自动控制应引起大家的高度重视。